近十台小电机,总容量约30KW,不同时启动,长度300米,请问需要多大的电缆,谢谢。

近十台小电机,总容量约30KW,不同时启动,长度300米,请问需要多大的电缆,谢谢。
免费打赏
pzh919
2008年07月23日 08:33:38
2楼
补充一下,是动力电缆,主电缆,从配电室到箱
回复
killer--king
2008年07月23日 08:44:52
3楼
总容量30KW,你看一下同时使用的情况,然后算下有功功率,再算无功,计算电流
然后选择电缆,在校验下电压损失,不满足就调大电缆线径
回复
xx_691214
2008年07月23日 10:23:52
4楼
4x35平的铜电缆.
回复
c283434618
2008年07月23日 14:09:15
5楼
Ijs=30/0.8/1.7321/0.38=57A
过流整定:I1=57*1.2=69 取80A
空气中穿线槽敷设 采用交联聚乙烯绝缘电缆 VJV-3x35+2x16
回复
qinlin05
2008年07月23日 15:41:38
6楼
Ijs=30/0.8/1.7321/0.38=57A
过流整定:I1=57*1.2=69 取80A
空气中穿线槽敷设 采用交联聚乙烯绝缘电缆 VJV-3x35+2x16