某结构楼板按构造最小配筋率配筋为Ø8@150mm,现拟用Ø10钢筋代换(Ø8、 Ø10均为一级钢),则代换后钢筋间距为(150,200,250)?应该是200吧,有没有什么特殊要求
某结构楼板按构造最小配筋率配筋为Ø8@150mm,现拟用Ø10钢筋代换(Ø8、 Ø10均为一级钢),则代换后钢筋间距为(150,200,250)?应该是200吧,有没有什么特殊要求
2楼
一般没有,等强代换即可,但是,有裂缝控制要求的场合,易用小直径代大直径,因为裂缝间距与钢筋直径有关,与直径成正比,间距大了,裂缝宽度也就大了
回复
3楼
谢谢了。。。。。。。。。
回复
4楼
有回复的帖子我喜欢,应该这样
回复
5楼
般没有,等强代换即可,但是,有裂缝控制要求的场合,易用小直径代大直径,因为裂缝间距与钢筋直径有关,与直径成正比,间距大了,裂缝宽度也就大了
回复
6楼
这个问题提的好,值得大家学习与讨论,2# 的帖子
说的有道理,