换筋是否存在特殊要求?
sj11159
sj11159 Lv.2
2008年07月23日 05:31:06
只看楼主

某结构楼板按构造最小配筋率配筋为Ø8@150mm,现拟用Ø10钢筋代换(Ø8、 Ø10均为一级钢),则代换后钢筋间距为(150,200,250)?应该是200吧,有没有什么特殊要求

某结构楼板按构造最小配筋率配筋为Ø8@150mm,现拟用Ø10钢筋代换(Ø8、 Ø10均为一级钢),则代换后钢筋间距为(150,200,250)?应该是200吧,有没有什么特殊要求
免费打赏
jiaonaixu
2008年07月23日 08:59:45
2楼
一般没有,等强代换即可,但是,有裂缝控制要求的场合,易用小直径代大直径,因为裂缝间距与钢筋直径有关,与直径成正比,间距大了,裂缝宽度也就大了
回复
sj11159
2008年07月24日 01:16:52
3楼
谢谢了。。。。。。。。。
回复
jiaonaixu
2008年07月24日 09:52:55
4楼
有回复的帖子我喜欢,应该这样
回复
mapojiangzhan
2008年07月25日 02:39:19
5楼
般没有,等强代换即可,但是,有裂缝控制要求的场合,易用小直径代大直径,因为裂缝间距与钢筋直径有关,与直径成正比,间距大了,裂缝宽度也就大了
回复
huashan_xiao
2008年07月25日 08:32:19
6楼
这个问题提的好,值得大家学习与讨论,2# 的帖子
说的有道理,
回复

相关推荐