一座一类高层商住楼,其中1~4楼商场,5~18层为普通住宅,住宅不设空调系统,同各位探讨一下:住宅楼设了扩大消防电梯前室,即消防电梯前室即为通道,此部分要不要设喷淋?

一座一类高层商住楼,
其中1~4楼商场,5~18层为普通住宅,
住宅不设空调系统,
同各位探讨一下:
住宅楼设了扩大消防电梯前室,即消防电梯前室即为通道,
此部分要不要设喷淋?
免费打赏
xfd831
2008年07月23日 01:35:19
2楼
普通住宅部分,个人认为不需要设置。
回复
zhouyong0666
2008年07月23日 02:53:10
3楼
按楼主对该工程的描述应为商住楼或综合楼;纯住宅或底层商业网点可不设置。
回复
d169792645
2008年07月23日 14:33:44
4楼
住宅楼设了扩大消防电梯前室,即消防电梯前室即为通道,
此部分要不要设喷淋?

不同意LS2位水友的意见!既然是商住楼!商场部分和住宅的消防电梯前室部分肯定是要设喷淋的!声明这里的"普通住宅"不能按普通住宅看待
回复
zd9321
2008年07月23日 16:00:11
5楼
住宅部分,应该在走廊设置自喷。
回复
dao1388
2008年07月24日 23:02:49
6楼
好像深圳就专门开了一个研讨会,决定在高层的住宅层不用设喷淋的。不知其它地方可不可以,这得咨询当地的消防审图中心了,本人还有一个意见就是,在喷规里不是有个简易喷淋的吗,在住宅的走廊如果要设自喷的话可不可以将水管接在消火栓的立管上,再用水流指示器、信号阀做成一个简易喷淋呢,这样就省了很多材料和人工,如果是高层的话,水压也是可以满足的呀,因为如果是只在走廊做的话,喷头也就几个而已。
回复
nianguicai
2008年07月25日 10:13:45
7楼
此建筑物应定义为商住楼,非普通住宅,应该在走廊通道部分设置喷淋
回复
tzh188
2008年07月25日 11:21:22
8楼
商主楼需要,住宅楼不需要
看规范
回复
xlfdlee
2008年08月04日 21:49:09
9楼
一类高层商住楼中的住宅楼要不要设喷淋
回复
gjw5977
2008年08月05日 06:56:25
10楼
消防电梯前室要设喷淋。
回复
dao1388
2008年08月05日 14:26:39
11楼
期待楼主的消防批复,也好为我等做设计时提供一个个案来讨论
回复