这里究竟要怎样配筋???
benny1q147
benny1q147 Lv.2
2008年07月22日 20:49:41
来自于建筑施工
只看楼主

大家好,我是一个现场新人,现在有一个问题想请教大家。我工地的梁平法施工图显示的一条梁,配筋如图所示(省略掉箍筋和腰筋),现在有问题如下:1、支座部位,是应该配4条32,还是应该配6条32?也就是说,支座部位所表示的4条32,是否包括该梁的两条32通长筋?2、如果4条底筋伸入支座部位的锚固长度超出支座截面,是应该直锚伸出支座另一端,还是弯锚入支座?3、2条14的架立筋与支座面筋的搭接长度是否应为150?

大家好,我是一个现场新人,现在有一个问题想请教大家。
我工地的梁平法施工图显示的一条梁,配筋如图所示(省略掉箍筋和腰筋),现在有问题如下:
1、支座部位,是应该配4条32,还是应该配6条32?也就是说,支座部位所表示的4条32,是否包括该梁的两条32通长筋?
2、如果4条底筋伸入支座部位的锚固长度超出支座截面,是应该直锚伸出支座另一端,还是弯锚入支座?
3、2条14的架立筋与支座面筋的搭接长度是否应为150?
望各位赐教,不胜感激!

梁平法.jpg

免费打赏
yms168
2008年07月22日 21:49:42
2楼
1、支座部位,应该配4根32;
2、穿过支座。
3、搭接长度按图集要求去做。
回复
yuyiju
2008年07月23日 06:27:00
3楼
03G的图集看看好,多请教工地上的师傅。支座部位所表示2条32通长筋,2条支座加筋。
回复
yuyiju
2008年07月23日 06:48:25
4楼
锚固长度超出支座截面,就要看两边的梁宽是否一样,一样就穿过支座。否则就锚入柱内。
回复
yuyiju
2008年07月23日 07:27:18
5楼
2条14的架立筋与支座面筋的搭接长度是否应为150?要区分结构的抗震要求。如为非抗震可以。抗震
架立筋为150,面层筋为Lle.
回复
benny1q147
2008年07月23日 21:22:12
6楼
谢谢各位坛友的解答!
回复

相关推荐