重合闸与防跳冲突吗?
lkfd
lkfd Lv.3
2008年07月22日 14:41:42
只看楼主

重合闸是有故障时断路器断开在合一次,可防跳是故障时断路器断开就不能在合上了,这两种功能冲突吗?

重合闸是有故障时断路器断开在合一次,可防跳是故障时断路器断开就不能在合上了,这两种功能冲突吗?
免费打赏
xiaohu19860304
2009年11月29日 11:15:31
12楼
同意大家的说法我就没什么好补充的了:)
回复
gucongqqsmm
2010年09月09日 13:51:10
13楼
防跳是防止分合闸主令开关常通导致断路器发生多次跳跃。常用其中两种:外接继电器(合闸回路并电压线圈,分闸回路串电流线圈……)防止有长跳闸电压时合闸;另一种是断路器自身合闸回路上加设防跳继电器防止长合闸电压。另外还有:利用储能电机位置进行防跳等等。重合闸是防止线路瞬时性故障,而进行尝试性恢复线路供电的合闸行为。接线原理上看重合闸装置只是对断路器合闸线圈给出合闸电压,在断路器合闸成功后闭锁继电器线圈失电解除自锁状态(相当于主令开关的一次合闸并自复位行为)。在分合闸回路中并无串联接点,因此不会影响到防跳继电器的正常工作。
回复
yebuxing7hao
2010年09月09日 16:29:33
14楼
对,用途不同,没冲突
回复
vcb001
2010年09月15日 13:34:18
15楼
二楼分析的很是道理!两者不冲突的!
回复
依蓝的蓝
2018年05月17日 11:20:22
16楼

那请问工作的顺序是怎样的呢?先重合一次,没跳就拉倒,跳了就启动防跳吗?

回复

相关推荐