求助:各位泵站集水池设计水位如何确定
andyhebenben
2008年07月22日 11:10:09
只看楼主

集水池有很多不同的水位,借此来控制水泵的开停我想请教一下各位前辈集水池的各类水位是如何确定的???如最低水位、停泵水位、第1、2台泵启动水位以及超高水位如何确定它们的高差要求??另外,集水池有没有一个最低深度的要求??请大家踊跃发言,衷心谢谢各位

集水池有很多不同的水位,借此来控制水泵的开停
我想请教一下各位前辈
集水池的各类水位是如何确定的???
如最低水位、停泵水位、第1、2台泵启动水位以及超高水位
如何确定它们的高差要求??
另外,集水池有没有一个最低深度的要求??

请大家踊跃发言,衷心谢谢各位
免费打赏
xiaosi012345
2010年05月26日 10:18:43
12楼
好像大家还是没说白啊
回复
pegion
2010年05月30日 21:26:57
13楼
01(03)S305《小型潜水排污泵选用及安装》(2003年局部修改版)对控制水泵的各个水位都已经说的很详细了,建议你翻一翻
回复
hqh123
2010年06月02日 15:54:21
14楼
在排水中:
最低水位,一般不表示
停泵水位:水位低到影响水泵的正常运转时的水位;
1台泵启动水位:水位高度可以满足水泵设计启动频率,比如每小时4次。
第2台水泵启动水位,在1台水泵正常运行下,水不能顺利排出,水位还在升高,此时计算来水量在去掉1台泵排水量的情况下,水位值,水位达到这个高度,水泵启动。
回复
高山下的小溪
2010年06月27日 22:44:59
15楼
非常好,收益很大,谢谢
回复
高山下的小溪
2010年06月27日 22:45:54
16楼
01(03)S305《小型潜水排污泵选用及安装》(2003年局部修改版)
有没有下载,那个朋友能给个下载?
谢谢了
回复
高山下的小溪
2010年06月27日 22:47:12
17楼
现在正在设计泵的参数,希望能从各位的经验中学习更多
回复
高山下的小溪
2010年06月27日 22:48:17
18楼
我们这里真是藏龙卧虎啊,通过学习我开拓了眼界,提高了认识,不在感到局限了,谢谢了
回复
xiaosi012345
2010年07月05日 10:23:15
19楼
还是不清晰啊
回复
yc20052203215
2010年07月05日 14:26:20
20楼
我也在纠结这个问题啊.....消防电梯下部的集水坑大小,高度,还有和电梯基坑的相对关系都搞不明白啊....
问了好多人的理解都不一样啊....
回复
刘巍
2010年07月05日 15:20:14
21楼
这个你先要分析集水坑在最不利情况下有多少水进来吧,然后设置最低、最高水位啊,起泵次数满足规范就可以了吧,
回复

相关推荐

APP内打开