本人遇一小电站,低压400v机组,装机容量75kw.现在的现状是开机后电压最多只能升压至370v,所以不能并网发电,请众高手指点:问题出在那里,应怎样处理?

本人遇一小电站,低压400v机组,装机容量75kw.现在的现状是开机后电压最多只能升压至370v,所以不能并网发电,请众高手指点:问题出在那里,应怎样处理?
免费打赏
wawawodewawa
2008年07月28日 22:08:34
12楼
励磁测量回路输入信号有问题,你自己给它一个可调的电压信号试试看看能不能升上来?
回复
jyzxz999.com
2008年07月29日 15:26:00
13楼
可以考虑微调电阻不够。。电机绝缘不够
回复
yaoguizhong213
2008年07月29日 15:46:45
14楼
励磁给定电位器的位置不合适。
起励升压后检查一下励磁电压电流,与额定值比较。
如果励磁是手摇变阻器,那要看看滑线变阻器的接触是否不良,电阻值标不标准。
回复
gbao682
2008年07月29日 16:31:40
15楼
可控硅的垃圾!快换新的!
回复
zjbaiyu
2008年08月10日 12:08:01
16楼
把转速提高看看有没有用.
回复
lqpqddx
2008年08月27日 11:13:37
17楼
:lol :lol :time: :lol
回复
lqpqddx
2008年08月27日 11:14:18
18楼
呵呵 ,第一次回帖,还不熟
回复
huadianvep
2008年08月31日 13:07:16
19楼
谢谢楼主啦!!!!!!!!!!!!哈哈
回复
laijj727905
2008年09月26日 18:13:37
20楼
电压升不上去,还是励磁的问题,励磁电流是否升到370V后就再加不上了?如是,那就肯定是励磁问题了。然后就看你是老式的励磁机励磁,还是交流整流自励磁,还是可控硅励磁?总之
是看励磁调节控制和输出回路。欢迎到 lai727905@163.com讨论共进。
回复
ghpbt123
2008年10月07日 13:20:15
21楼
这小的机组,励磁电流,电压是多少,调节时是多少,转子有接地