本人遇一小电站,低压400v机组,装机容量75kw.现在的现状是开机后电压最多只能升压至370v,所以不能并网发电,请众高手指点:问题出在那里,应怎样处理?
本人遇一小电站,低压400v机组,装机容量75kw.现在的现状是开机后电压最多只能升压至370v,所以不能并网发电,请众高手指点:问题出在那里,应怎样处理?
2楼
75KW的不能并网!
电压低,检查励磁。
回复
3楼
谢谢!励磁那些部分出现问题会造成这样的结果?
回复
4楼
1、可控硅励磁的检查硅管脉冲是否正常、开放角度限制;调节器过压限制电位器位置;还有励磁变压器是否正常工作。
2、相复励的检查电抗器是否正常工作;整流管有没有烧坏。
3、有一点不能忽视——发电机的绝缘。
回复
5楼
楼上的朋友,你说的那些都检查过了.没问题.但故障仍未消失.请众高手(特别是有丰富现场经验的)指点,谢谢!
回复
6楼
整流可控硅是否只有二相导通;调节器调压范围不够(可用手动调节方式试验)
回复
7楼
请问励磁方式是什么啊?你这样说没把问题说明清楚.这么小的机组,是不是用单相励磁变啊?发电机是新机组还是旧机组啊?会不会是旧货市场来的产品?
[
本帖最后由 long98194 于 2008-7-25 11:20 编辑 ]
回复
8楼
学习中 !
回复
9楼
旧机组,电抗器是刚绕过的.
回复
10楼
没什么好说了,既然是旧机组,把发电机绝缘提高应该能升压上去.
回复
11楼
看不到楼主的励磁回路,其电压最高只有370V,应该是400V,很有可能是励磁回路的问题,如有电容器,请更换一个(或加接一个)。
回复