求助:框支短肢剪力墙抗震等级如何确定?
bycaizy
bycaizy Lv.3
2008年07月22日 00:32:30
只看楼主

我现在做一个18层(55m)的小高层住宅,底部两层为商铺,转换层位于地上两层处,地下仅一层,短肢剪力墙结构。工程所在地7度抗震,根据高规底部加强区框支框架为2级;剪力墙2级,非加强区剪力墙3级。另根据高规第七章短肢剪力墙提高一级,第十章转换层位于3层及以上时底部加强区框支柱及剪力墙提高一级。那么本工程的底部加强区框支柱是否为1级,剪力墙是否为特一级?其中高规第十章所说转换层位于3层及以上怎么解释? 是地上3层及以上? 还是从嵌固端开始以上3层?

我现在做一个18层(55m)的小高层住宅,底部两层为商铺,转换层位于地上两层处,地下仅一层,短肢剪力墙结构。
工程所在地7度抗震,根据高规底部加强区框支框架为2级;剪力墙2级,非加强区剪力墙3级。
另根据高规第七章短肢剪力墙提高一级,第十章转换层位于3层及以上时底部加强区框支柱及剪力墙提高一级。
那么本工程的底部加强区框支柱是否为1级,剪力墙是否为特一级?
其中高规第十章所说转换层位于3层及以上怎么解释? 是地上3层及以上? 还是从嵌固端开始以上3层?
急需大家帮忙!先谢谢各位!:)
免费打赏
bycaizy
2008年07月22日 00:34:50
2楼
抗震等级的提高是否叠加?我网上搜了很多仍找不到比较明确的答案,希望这里能够有高手指点指点!
回复
jimmy1330
2008年07月23日 16:45:51
3楼
高规10.1.4 本章所指的各类复杂高层建筑结构均属不规则结构。在同一个工程中采用两种以上这类复杂结构,在地震作用下易形成多处薄弱部位。你的结构是否属于复杂结构范围。最好带个图来:)
回复
risan
2008年07月29日 21:36:06
4楼
不知道上面为什么不用一般剪力墙,并且要节约一些。换层位于3层及以上时,指的是从嵌固层算起,(本人做过一大底盘多塔转换,地下室4层,地上5层转换,6度)