请教各位:小弟做的PHC桩其中有一根遇到孤石(施工队判断,桩已入土7m,设计桩长20m)后断裂,采用两根桩补下.很不幸,补的两根仍遇到孤石(估计石头很大)请问大家有没有什么好的处理办法?
请教各位:小弟做的PHC桩其中有一根遇到孤石(施工队判断,桩已入土7m,设计桩长20m)后断裂,采用两根桩补下.很不幸,补的两根仍遇到孤石(估计石头很大)
请问大家有没有什么好的处理办法?
2楼
这样解决:用大于10米的送桩器试压确定补桩位置(在原有桩位附近反复试压)。确定号补桩位置后提交设计院,请设计院对此部位的基础进行局部加强修改,比如加大基础承台和梁的截面大小和配筋等等。
回复
3楼
找设计院或者加大承台面积.
回复
4楼
是锤击桩吗?还是静压?
地质补钻,确定是否是孤石,有可能不是,我以前碰到过,设计残积土持力层,18米桩,可是9米有突出基岩,如果这样:
如果锤击桩,改进施工方法,轻锤轻击,贯入度一变小,马上停锤、截桩,进入基岩很明显的,不能按规范10击测贯入度,打10击桩就坏了。静压桩更简单,达到设计值(设计院定,一般超过单桩设计极限承载力,小于图集桩极限承载力),截桩。该根桩较为特殊,建议静压试验选桩时选用。
如果确实孤石,确定孤石范围,改变承台尺寸、配筋,重新打桩。
回复