电流互感器
hummer3000
hummer3000 Lv.2
2008年07月21日 11:28:53
来自于变压器
只看楼主

请教各位高手一个有关电流互感器的问题:给一只三相四线的电度表配三只单相电流互感器,型号LMZ-0.5 75/5A(默认一次绕组为2匝)后来,得知一次电源侧的电流额定值为100A,想继续使用原有的电流互感器。这样,将原来的一次串线匝数改为1匝,电流互感器的变比变成了150/5A,这样做有没有什么不妥,是否影响电度计量?延伸问题:如果可以按照上面的做法做的话,电度表电流采样回路中,采用LMZ-0.5 75/5A(默认一次绕组为2匝,更改为1匝)和采用LMZ-0.5 150/5A(默认一次绕组为1匝)两种互感器,有什么不同与影响?

请教各位高手一个有关电流互感器的问题:
给一只三相四线的电度表配三只单相电流互感器,型号LMZ-0.5 75/5A(默认一次绕组为2匝)
后来,得知一次电源侧的电流额定值为100A,想继续使用原有的电流互感器。这样,将原来的一次串线匝数改为1匝,电流互感器的变比变成了150/5A,这样做有没有什么不妥,是否影响电度计量?

延伸问题:如果可以按照上面的做法做的话,电度表电流采样回路中,采用LMZ-0.5 75/5A(默认一次绕组为2匝,更改为1匝)和采用LMZ-0.5 150/5A(默认一次绕组为1匝)两种互感器,有什么不同与影响?
免费打赏
hummer3000
2008年07月21日 15:47:29
2楼
没人赐教吗?自己顶一下
回复
gike
2008年07月21日 20:31:44
3楼
两种互感器抗磁饱和能力不一样
回复
xiaohehe2
2008年07月22日 22:39:43
4楼
主要还是电抗不同吧!!!!!!!!!!!!!!
回复
互感器
2008年07月27日 16:26:58
5楼
1、型号LMZ-0.5 75/5A(默认一次绕组为2匝)
后来,得知一次电源侧的电流额定值为100A,想继续使用原有的电流互感器。这样,将原来的一次串线匝数改为1匝,电流互感器的变比变成了150/5A,这样做有没有什么不妥,是否影响电度计量?
答:这样没什么不妥,这样很好。只是电能表读数要乘以150/5=30倍,就可以了。
回复
互感器
2008年07月27日 16:32:07
6楼
2、延伸问题:如果可以按照上面的做法做的话,电度表电流采样回路中,采用LMZ-0.5 75/5A(默认一次绕组为2匝,更改为1匝)和采用LMZ-0.5 150/5A(默认一次绕组为1匝)两种互感器,有什么不同与影响?
答:这没什么不同。互感器变比变换原则是安匝相等,你这样处理,保证了安匝相等,就没问题。

[ 本帖最后由 互感器 于 2008-7-27 16:33 编辑 ]