压缩机高压报警都有什么原因高手来帮忙
bendan500
bendan500 Lv.2
2008年07月21日 08:48:51
只看楼主

我装的是伯瑞斯的水冷空调。 3-5天内就会出现报警 主压缩机停机。 根据说明书,显示报警为压缩机高压报警。 想问高手压缩机高压报警都有什么原因?

我装的是伯瑞斯的水冷空调。 3-5天内就会出现报警 主压缩机停机。 根据说明书,显示报警为压缩机高压报警。 想问高手压缩机高压报警都有什么原因?
荣昌制冷
2008年07月21日 15:34:40
2楼
高压压力过高引起高压报警。检查冷凝散热效果及系统工质是否过多。
回复
bendan500
2008年07月21日 16:46:29
3楼
版主是否应该也考虑膨胀阀的开启度??? 膨胀阀的开启度大小可能性是否比较小? 膨胀阀没有自己打开调整过。

调整膨胀阀开启度是否有什么技巧?如何掌握??? 完全靠感觉???
回复
shanghaihengou
2008年07月21日 23:03:05
4楼
1,看看冷凝器的散热情况
2,是不是膨胀阀微堵。
天气热起来,这些问题本来就会多起来。
回复
shanghaihengou
2008年07月21日 23:11:17
5楼
旁通阀是将制冷剂从压缩机排气端不经过冷凝器直接进入蒸发器的管路控制阀。
1,它对整个制冷系统器什么作用?
2,它的开启大小对制冷量和压缩机排气温度有什么影响?
回复
荣昌制冷
2008年07月22日 09:35:06
6楼

如果膨胀阀开得过大,吸气压力和排气压力的确会升高一些,但绝对不会引起高压超高而达到报警的程度。开得过大后会造成液击事故,压缩机结霜,油压跌落,吸排气温度低,开机不起等。
膨胀阀的开启度应根据当时的制冷温度,求出蒸发温度(始终比制冷温度低5度以下),再根据蒸发温度对照所用制冷剂相对应的压力调整膨胀阀的开启度。
回复
dszhangcn
2008年07月23日 16:59:03
7楼
首先要排除误动作可能,外接压力表测下先。
水这块的可能性比较大。看下水量够不够,进出水温度、温差是否正常。
回复

相关推荐

APP内打开