1000KVA的箱变,600KW的负载,启动后高压端电压只有8.8KV了,低压端只有350V了,请问这是怎么回事啊?
1000KVA的箱变,600KW的负载,启动后高压端电压只有8.8KV了,低压端只有350V了,请问这是怎么回事啊?
2楼
1、输电线路截面是否太小 2、变压器的分接开关的位置是否正确 3、空载时的高压侧电压和低压侧电压,电流的变化怎么样
回复
3楼
“1000KVA的箱变,600KW的负载,启动后高压端电压只有8.8KV了,低压端只有350V了”,启动产高压侧电压是多少?
如果高压侧真跌降1700V,高压线路有问题。
回复