高压线绕式电机水阻柜阻值如何计算
电工乙
电工乙 Lv.3
2008年07月20日 11:59:43
只看楼主

请教高压线绕式电机转子水阻柜阻值如何计算,有没有估算公式呢?我单位的10kv,2200KW高压空压机用水阻柜启动,冬季实测水阻柜阻值13--15欧,现在只有7欧左右,没有相关资料,不知道现在的阻值合适不合适,书上的公式都是分级切换电阻的公式,这种无级的该如何计算呢?

请教高压线绕式电机转子水阻柜阻值如何计算,有没有估算公式呢?我单位的10kv,2200KW高压空压机用水阻柜启动,冬季实测水阻柜阻值13--15欧,现在只有7欧左右,没有相关资料,不知道现在的阻值合适不合适,书上的公式都是分级切换电阻的公式,这种无级的该如何计算呢?
lingxuct
2008年07月20日 17:22:35
2楼
从电机铭牌中转子的电压、电流可计算出水阻在一定范围内的起动电流。
回复
电工乙
2008年07月20日 20:00:20
3楼
请详细说说,该咋计算呢?
回复
lingxuct
2008年07月21日 06:57:17
4楼
转子的空载电压(转子开路的电压),转子的额定电流(短路后带额定负载,在额定转速下的电流),前者除以后都是什么?
把上面的商+水电阻,再与空载电压去除,得到什么?
回复
电工乙
2008年07月21日 09:30:10
5楼
开路电压除以电流---转子内阻+水电阻除空载电压=启动电流对吗?网上找到一公式:u=√ 3×k×I×R, K是启动电流倍数。
回复
gdwawa
2010年02月01日 20:21:20
6楼
你们所说的这种算法,计算出来的电阻值很不准确啊
回复
yxp400
2013年08月22日 12:02:09
7楼
  水 电 阻 计 算
额定电压(10000V)
电阻值(10Ω) = ----------------------------------------------------
额定电流×1.732×4(电流倍数)

测量电压(3。6V)
测量电流=-----------------
电阻
回复
yxp400
2013年08月22日 12:02:36
8楼
  水 电 阻 计 算
额定电压(10000V)
电阻值 = ----------------------------------------------------
额定电流×1.732×4(电流倍数)

测量电压(3。6V)
测量电流=-----------------
电阻
回复
zhaoyanfeng0315
2013年11月21日 20:48:01
9楼
定子与转子串水阻应该不一样吧,转子串水阻应该多少,定子多少。
回复
zhaoyanfeng0315
2013年11月21日 20:54:28
10楼
RO=0.7*U2e/I2e 还是水 电 阻 计 算
额定电压(10000V)
电阻值 = ----------------------------------------------------
额定电流×1.732×4(电流倍数)

测量电压(3。6V)
测量电流=-----------------
电阻
回复
zigj
2013年11月22日 09:48:30
11楼
在你自己计算的同时,最好再咨询下水电阻的厂家,不知道你们的是哪家产品,湖北的几家,追日、大禹等等,厂家要负责售后服务的。
回复

相关推荐