进水温度低于出水温度怎么回事?请教
a282642938
a282642938 Lv.2
2008年07月19日 10:05:26
来自于制冷技术
只看楼主

我所操作的是大金BYWC-680的水冷式单螺杆冷水机组,我在例行巡查时发现机组的进水温度低于出水温度,我把它们的管路检查了一边,没发现有热源影响,就是找补到原因,请教各位师傅怎么回事啊?

我所操作的是大金BYWC-680的水冷式单螺杆冷水机组,我在例行巡查时发现机组的进水温度低于出水温度,我把它们的管路检查了一边,没发现有热源影响,就是找补到原因,请教各位师傅怎么回事啊?
免费打赏
semihermetic
2008年07月19日 16:52:14
2楼
简直可以算是奇迹了~
回复
czgsx2008
2008年07月20日 14:21:52
3楼
是不是把传感器线路搞错了,还是传感器出了问题?
回复
chf_2008
2008年07月22日 23:11:37
4楼
同意czgsx2008
回复
wwwhhhxxx
2008年07月23日 09:14:36
5楼
用温度计测测看。我遇到过不过是在溴化锂中央空调机组,问题是真空度下降了。
回复
yechunhuay
2008年07月30日 09:30:45
6楼
同意czgsx2008
回复
chenweiwei-1234
2008年07月31日 17:01:02
7楼
我以前也碰到过这种问题,YORK的机器
回复
angel_zhaoyu
2008年08月02日 13:00:41
8楼
检查下是不是把进出水探头混淆了啊!!
回复
tonyandsky
2009年04月25日 23:58:47
9楼
你说的是不是冷却水啊?你要搞搞清楚冷却水跟冷冻水的区别的 我感觉你可能有点迷糊 别有问题就马上问 通过大脑 不然闹笑话
回复
yanghongjiang928
2009年04月26日 10:56:17
10楼
是把传感器线路搞错了:)
回复

相关推荐

APP内打开