双阀
subway5
subway5 Lv.2
2008年07月18日 16:02:46
只看楼主

如果一路消防水管穿过两个区域,一个区域为平常可进人区域,另一区域为平时不可进人区域(会严重影响人员安全及生产)。 设计人员指设计了一个电动蝶阀(此蝶阀的位置在不可进人区域),电动蝶阀可远控。 但是我个人认为应经在经常可进人与不可进人的交界处(靠近可进人区域)再增设一个闸阀。 理由是:远控电动阀长期处在阴暗潮湿的情况下,不能保证其可靠性,若发生漏水事件,会对生产及人员安全产生非常不利的影响。

设计答复是:我们使用方加强检修,此阀不会出问题。
  靠!按他们说的,不出问题他们设计的没问题,出了问题是我们检修不到位!
我查了好多规范,没有查到此类情况设双阀的规定。
恳请赐教!·
免费打赏
poedan
2008年07月19日 22:15:54
2楼
此种情况还是要考虑多设置一个阀门!
回复
subway5
2008年07月21日 10:23:08
3楼
双阀
回复
tzh188
2008年07月21日 12:43:30
4楼
不一定非得要规范啊,设计合理性也是可以参考的
回复