继电保护装置上下级时间设定值问题,求助!!
breez2006
breez2006 Lv.2
2008年07月18日 08:57:51
来自于继电保护
只看楼主

我司的断路器柜的继保速断保护设定值为800A 0.03S,CT是400/5的,上一级的高压柜(其他厂家)的速断保护设定值为1000A,0.00S,而且有出现过我司柜故障不跳而上一级跳的情况,请教各位这样继保设定值有问题嘛?在这个设定时间上?

我司的断路器柜的继保速断保护设定值为800A 0.03S,CT是400/5的,上一级的高压柜(其他厂家)的速断保护设定值为1000A,0.00S,而且有出现过我司柜故障不跳而上一级跳的情况,请教各位这样继保设定值有问题嘛?在这个设定时间上?
免费打赏
uffd
2008年07月18日 15:48:51
2楼
就上下级时间的时间设定上肯定有问题
回复
nlb
2008年07月19日 14:01:01
3楼
1.你处速断应为0秒;
2.上级速断保护定值不对。
其电流定值应躲过它的保护区末端(即你的保护安装处)最大三相短路电流,否则上级保护要将无时限速断保护改为带时限速断保护。
回复
jxgatsy
2008年07月19日 16:24:24
4楼
你能说说具体的情况吗?是什么样的线路.
回复
jxxfcdg
2008年07月20日 11:22:12
5楼
这有两个问题:
1."上级速断保护设定值为1000A,0.00S",上级比贵司定值大并不说明两个保护装置的启  动会有个先后时间差,只要短路电流足够大,这两个保护装置是同时启动的,如两个时间
  定值都为0.00S,则两个保护同时动作,两个开关同时跳闸.这里有个定值配合问题,上级  速断保护设定值没有经过短路电流的验算,上级速断保护设定值偏小,保护范围已延伸入贵  司设备,而不仅仅是线路的首端.建议取消上级速断保护设定值或带短延时0.15S.
2.贵司速断保护设定值时间改为0.00S,即无时限.但上级速断保护设定值不进行修改,则会  出现同时跳闸情况.
回复
xv2000
2008年07月23日 10:40:23
6楼
电流有配,时间无配合
建议上级速断电流调大,按躲末端整定,如躲末端已无灵敏度则建议带0.3秒延时或者干脆取消,0.15秒的级差根本不可靠
建议你司更改速断动作时限为0秒
回复
yang408
2008年07月23日 12:47:21
7楼
我也觉得时间配合有问题,上级比下级要大一个时限,大约是0.3—0.6之间。至于整定值的大小,我再去翻书看看。