如题,多层框架结构,第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比大于0.9,规范允许否?, 1.1129/1.1443=0.97>0.9,哪位高手告诉我,多谢了。
如题,多层框架结构,第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比大于0.9,规范允许否?, 1.1129/1.1443=0.97>0.9,
哪位高手告诉我,多谢了。
12楼
多层没有此限制,只是高规才有
回复
13楼
3才是扭转周期啊,应该是 1/3 的值
回复
14楼
多层没有此限制,只是高规才有
回复
15楼
调整周期的一般方法是加大两侧的刚度 减小中间的刚度,一般在两侧加柱子 或加大柱子截面,减少中间柱子或柱子截面 这是最有效的方法
回复
16楼
加大两侧的刚度 减小中间的刚度
回复
17楼
规范好像没有1.5度的说法,应该是15度,但是也没有说不能大于。
回复
18楼
增加一下抗扭刚度,如边梁截面,周边柱截面,尤其是角柱。没超过30m吧
,多层没有周期比的要求。
回复
19楼
加大两侧的刚度 减小中间的刚度
试试将上层柱截面变小,边梁做大!
回复
20楼
加大周边结构刚度。或者相对减弱中间结构刚度。
回复
21楼
能满足就尽量满足,一般加大外框刚度;或减小内框刚度,再或前两种同时进行。
回复