我在一个小型热电机组工程中遇到这样的问题:在设计图纸中选用了MZ10单相同步表,而厂家实际供的发电机控制柜中用了MZ10三相同步表,但接线又完全按照设计图纸的单相接法来接,即有一相没有接线.请问,在实际使用中会有什么现象?最好能从原理角度分析一下.:Q :Q :Q
我在一个小型热电机组工程中遇到这样的问题:在设计图纸中选用了MZ10单相同步表,而厂家实际供的发电机控制柜中用了MZ10三相同步表,但接线又完全按照设计图纸的单相接法来接,即有一相没有接线.请问,在实际使用中会有什么现象?最好能从原理角度分析一下.:Q :Q :Q
12楼
谢谢共享
回复
13楼
MZ-1012312313123
回复
14楼
MZ内部原理图不完整,没有设备标注,线路节点标注,看起来比较费力,不过还是看明白了
回复
15楼
我遇到这样的问题:在设计图纸中选用了MZ10单相同步表,实际供的发电机控制柜中用了MZ10三相同步表,但接线又完全按照设计图纸的单相接法来接,即有一相没有接线.请问,在实际使用中出现频率差指示、相位差指示能正常指示,但电压差指示不动的现象?谁能从原理角度分析一下
回复
16楼
这方面的知识不太懂
回复
17楼
学习了,谢谢。
回复
18楼
三相表不能用在单相表回路,
回复
19楼
多谢楼主的共享,刚好我有MZ-10的说明书,给大家也看一下。
回复
20楼
回复
21楼
B相是公用的!
回复