冷冻水出水温度过低保护怎么回事?
djs780402
djs780402 Lv.4
2008年07月17日 10:07:31
来自于中央空调
只看楼主

现有2台并联惠康水源热泵中央空调单台冷量741KW,经常出现冷冻水出水温度过低保护,系统的冷冻水充足,水压也可以,过滤器无脏堵现象,安装方的水流开关不起作用,安装方将水流开关端接了,现在2台主机经常出现冷冻水出水温度过低保护3次就停机的情况,请问高手怎么回事呀,另外我感觉感温头可能有问题,主机开开的时候没多长时间就会从20多度的出水温度变成4度保护了,开一台机器也是这样。

现有2台并联惠康水源热泵中央空调单台冷量741KW,经常出现冷冻水出水温度过低保护,系统的冷冻水充足,水压也可以,过滤器无脏堵现象,安装方的水流开关不起作用,安装方将水流开关端接了,现在2台主机经常出现冷冻水出水温度过低保护3次就停机的情况,请问高手怎么回事呀,另外我感觉感温头可能有问题,主机开开的时候没多长时间就会从20多度的出水温度变成4度保护了,开一台机器也是这样。
wuhaohai521
2008年07月17日 10:20:17
2楼
建议查查温度传感器,另外就是水流开关最好不要短接。
回复
oyxl1976
2008年07月17日 15:16:37
3楼
水流开关一定不能短接。你说的温度降低的这么快是不是设备过大,负荷过小,或是主机的最小负荷值比较大,大于实际需求。
回复
lovehpcn
2008年07月17日 17:43:19
4楼
建议测一下冷水流量。
是否大于机组的最少冷水流量。
回复
wellianlee
2008年07月18日 10:10:30
5楼
您提得机组低压保护停机是机组负荷满足后停机还是机组故障停机呢?
正常的话,机组在低负荷下运行,达到足够低的温度后会自动停机,待冷冻水温度恢复到补偿值后,机组会自动恢复开机,这样的情况的话,你的设备肯定是余量很大;
但是看你所说的,不是上面情况,比较像是故障停机。那么我就像指导究竟你说的4度是什么温度,回水温度? 出水温度,还是冷媒温度呢?
如果是回水温度的话,肯定是机组余量大,或者冷冻水没有送到末端短路了;
如果是出水温度的话,有可能是:机组蒸发器污垢热阻大,换热差,换热温差过大;冷冻水流量低,换热差,余量大,导致主机控制出错;流量大也可能导致换热类过沸腾,换热差,导致主机控制出错;
如果温度是温度的话,那就可能控制出错了。
不过我觉得是主机余量大或冷冻水短路较大可能,具体要查查看。
回复
zhk18592
2008年07月18日 14:07:17
6楼
您的问题在于:
1.水流开关最好装上,不起作用是因为你们不懂怎么装,安装在哪,水流开关应安装在水平直管段上,其后应有10d管径的直管段;
2.你那水泵的流量可能不够,或者你末端的负荷利用率很底,或者你主机选大了;
3.设备附件故障,如上各位同仁说的温度传感器故障;
4.其他原因。
回复
woshihuanglong
2008年07月20日 17:09:45
7楼
这个问题我以前碰到过,是模块机,其中几台偶尔跳一下,后来查出是脏堵,洗出来很多铁屑末,黑水
建议清洗清洗
回复
dianhuang
2008年07月21日 08:50:28
8楼

有道理 冷冻水短路的可能性大
回复
zhaoruofan
2008年07月22日 17:31:24
9楼
建议供回水总管路上设置一个压差旁通阀!!
回复
a13152600172
2008年07月25日 10:38:07
10楼
这个和水流量有关系了,应该是流量过小
回复
anyajun7107
2008年07月25日 20:56:19
11楼
压差旁通阀,
水泵的压力会忽上忽下的。管道的压力在波动的。
回复