求助:这是什么接地方式?
lljycdhx
lljycdhx Lv.3
2008年07月17日 08:40:35
只看楼主

380V系统,变压器中性点直接接地,现场设备外壳在直接接N的同时,外壳还与装置接地网(接地桩)相接,这就搞糊涂了,知道是TN系统,但是不知道是TN-S、TN-C还是TN-S-C系统,或者干脆叫TNT系统。。。

380V系统,变压器中性点直接接地,现场设备外壳在直接接N的同时,外壳还与装置接地网(接地桩)相接,这就搞糊涂了,知道是TN系统,但是不知道是TN-S、TN-C还是TN-S-C系统,或者干脆叫TNT系统。。。
免费打赏
dongchuan1984
2008年07月30日 11:04:22
12楼
为什么不是TT啊?
TT是三相四线,而且三相设备直接接N线,同时三项设备单独接地。小弟咨询一下大家,谢谢了
回复
wwmanbu
2008年07月30日 22:46:14
13楼
根据楼主描述,应该是TN-C系统. 若现场电源总进线处N线未做重复接地,只是在现场设备
上把N线与接地系统相接的话,这是一种很不规范的TN-C系统, 存在较严重的安全隐患.....
因为设备导线相比较而言总是细的,N线断的可能性大增,若此时绝缘损坏,相线对地,其后果
可想而知!!!.........
个人看法,仅供参考.

[ 本帖最后由 wwmanbu 于 2008-7-30 22:49 编辑 ]
回复
dongchuan1984
2008年07月31日 10:08:21
14楼
为什么不是TT啊?真的闹不懂
回复
dongchuan1984
2008年07月31日 10:08:34
15楼
得到地地道道的
回复
bmwild
2008年07月31日 17:20:22
16楼
应该算是TN-C系统,这里的N线其实是PEN线
回复
tcswq18
2008年08月22日 20:34:06
17楼
不太 同意你的观点,PEN线和N线不能混为一谈吧,我们这也是这样的,我们也闹不懂,希望指教.
回复
wbllove
2008年08月25日 21:13:48
18楼
应该是TN-C系统,设备外壳接地应理解为N线的重复接地。:) :) :)
回复
wbllove
2008年08月25日 21:43:41
19楼
TT系统是电源中性线直接接地,设备外壳用PE线接到独立的接地体上。零线不与设备外壳相连。
TN_C系统是电源中性线直接接地,N,PE线公用一根导线,在线路分支处,进线处等要做重复接地。
TN_S系统是电源中性线直接接地,从接地装置上引出PE线做设备保护用,再也不与N线相连。:) :) :)
回复
longmy
2008年08月26日 09:49:26
20楼
被你们弄糊涂了,不过我支持19#,要有理有据么:) :loveliness:
回复
wuzhixing44
2010年10月02日 15:41:06
21楼
“"现场设备外壳在直接接N的同时,外壳还与装置接地网(接地桩)相接”
毫无疑问,从这句话中可以看出,中性线N与地线PEN是相连的。
只是这样做很不规范,大家看楼主是这样说的。外壳接N,同时外壳还与“接地桩”连接,“接地桩”我们是不是可以理解为PEN?。N没有直接接PEN,也就是楼主说的“接地桩”。而是接了外壳后,由外壳再接PEN“接地桩”。这绕来绕去的可以看出N和PEN是相连通的。
如果只是变压器端的N和PEN相连,那就是TN-C-S。干线端相连,后端分开。
如果数主说的设备是用电设备的N和PEN相连,那就是TN-C系统,N和PEN共用。
不知分析得是否正确,还请高手指教指教