求助:这是什么接地方式?
lljycdhx
lljycdhx Lv.3
2008年07月17日 08:40:35
只看楼主

380V系统,变压器中性点直接接地,现场设备外壳在直接接N的同时,外壳还与装置接地网(接地桩)相接,这就搞糊涂了,知道是TN系统,但是不知道是TN-S、TN-C还是TN-S-C系统,或者干脆叫TNT系统。。。

380V系统,变压器中性点直接接地,现场设备外壳在直接接N的同时,外壳还与装置接地网(接地桩)相接,这就搞糊涂了,知道是TN系统,但是不知道是TN-S、TN-C还是TN-S-C系统,或者干脆叫TNT系统。。。
免费打赏
bqg
2008年07月17日 09:35:52
2楼
按楼主的说法,貌似是TT系统?参见民规569页。
回复
lljycdhx
2008年07月17日 13:44:47
3楼
因为现场设备是三相对称负载,不需要工作N线,所有引至现场的N线直接接在外壳上。TT系统是现场设备外壳直接接地而没有接N,所有不是TT系统。
回复
hegang2067
2008年07月17日 21:32:26
4楼
接线方式是三项四线制还是三项三线制
回复
zxd6658
2008年07月19日 10:56:13
5楼
应该是TN-C系统! 绝对不是TT!
回复
zs123115
2008年07月20日 00:10:19
6楼
应该是TN-C-S系统,属于设备重复接地
回复
guowei-william
2008年07月21日 09:00:53
7楼
TN-C-S系统 设备等电位连接
回复
cz13306196492
2008年07月21日 09:29:20
8楼
应该是TN-C系统! 绝对不是TT!
现在这种方式地面用的比较多一点
回复
szh011
2008年07月23日 09:00:07
9楼
有两点比较明确,一是TN系统,二是重复接地。
回复
gaotian_009
2008年07月23日 10:20:43
10楼

同意!~~~~~~~~~
回复
lljycdhx
2008年07月23日 15:14:07
11楼
补充一下,配电室地母排和零母排是分开的,貌似TN-S,但是到现场的照明和检修电源都是三相四线,又似乎是TN-C,一头雾水。。。