现有个轨道梁,直接放置在桩基础上,按规范采用弹性支承模拟 ,桩反力=1500kn,如果采用刚性支承,桩反力=1800kn。我的问题是,桩的反力系数,按规范也是经验数值,按弹性支承计算反力,感觉不太放心。。。
现有个轨道梁,直接放置在桩基础上,按规范采用弹性支承模拟 ,桩反力=1500kn,如果采用刚性支承,桩反力=1800kn。我的问题是,桩的反力系数,按规范也是经验数值,按弹性支承计算反力,感觉不太放心。。。
2楼
不是很熟悉,我给你打杂,帮你顶
学某些人滴 ............
回复
3楼
.........................han
回复
4楼
没有什么不放心的,按弹性支撑计算,梁的负弯矩偏小,楼主放心吗?按刚性支撑计算正弯矩偏小,楼主放心吗?一般来说,规范规定的都是偏于安全的,放心用好了。
回复
5楼
楼上说的没错,你实在还不放心,就由有限元算一下,
这个模型很简单
回复
6楼
就是用程序算得,但支座系数自己取。楼上这样说,心里有点底了,谢谢
回复
7楼
高桩码头还是用弹性支撑算比较好,这方面的论文不少。刚性支撑只是为了计算简便,现在都什么年代了,这点计算算个啥?
回复
8楼
弹性支撑和刚性支撑,在计算上没有区别。程序都是一样处理的。
“现在都什么年代了,这点计算算个啥?”不明白指什么意思啊?
回复
9楼
倒!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复