低温热水地暖管铺好了 结果浇筑砼的时候让钉子扎穿了 怎么处理?找出破的地方 热熔连接行吗 ?
低温热水地暖管铺好了 结果浇筑砼的时候让钉子扎穿了 怎么处理?
找出破的地方 热熔连接行吗 ?
12楼
用树脂接头,在地暖网上有样本。
回复
13楼
树脂接头?第一次听说!说说这个新产品是什么样子的阿!
回复
14楼
回复
15楼
PEX 看过也听过拿接头接的,一般问题不大.做好记录 最好留检修口.
PERT 直接热熔,厂家承诺热熔也包用的
最好是换一根 实在不行 这个回路表用咯
回复
16楼
同意这种说法
回复
17楼
有管材的厂家会承诺管道有接头仍然还能有质保吗?
若是施工队自己的质保,那就不要相信,因为地板采暖的和建筑物同寿命的,我们要为业主负责,毕竟现在买房子要花掉普通人一生的积蓄甚至还要多!
回复
18楼
PEX管子最好换一根,不能热熔只能用铜件接。如果是PERT管子的话,热熔也是可以的,但是一定要选好管件和热熔机还要有个好的技术工人,如果以上条件都满足的话,可以保证与管子原来一样.
回复
19楼
PEX管子最好换一跟,因为不能热熔连接只能用铜件接,如果是熟练技术工接的话,最常可以保证三年不漏水。如果是PERT管子的话,热熔也是可以的,但是一定要选好管件和热熔机,模头的干净程度和温度(260°)高低最热熔 ...
回复