地暖管被扎穿了怎么处理
zxwlj
zxwlj Lv.2
2008年07月16日 08:43:38
来自于采暖供热
只看楼主

低温热水地暖管铺好了 结果浇筑砼的时候让钉子扎穿了 怎么处理?找出破的地方 热熔连接行吗 ?

低温热水地暖管铺好了 结果浇筑砼的时候让钉子扎穿了 怎么处理?
找出破的地方 热熔连接行吗 ?
免费打赏
cllcuixinru
2008年07月16日 22:15:21
2楼
PE-X管的话加铜接头
回复
cllcuixinru
2008年07月16日 22:17:56
3楼
PE-X管的话加铜接头
回复
ice-jh
2008年07月18日 16:49:54
4楼
热熔效果不是很好,要求埋地管道不能有接头的。房子要住50年呢,最好给换管道。实在不行把接头露在地面以上墙边。
回复
零星
2008年07月21日 14:49:54
5楼
见过用接头的,不过效果没保证。楼上的mm什么意思,没明白。
回复
gmzs2008
2008年07月22日 22:15:54
6楼
PEX管子最好换一跟,因为不能热熔连接只能用铜件接,如果是熟练技术工接的话,最常可以保证三年不漏水。如果是PERT管子的话,热熔也是可以的,但是一定要选好管件和热熔机,模头的干净程度和温度(260°)高低最热熔连接的质量都有着密切的关系,当然还要有个好的技术工人,如果以上条件都满足的话,可以保证与管子原来一样,但是一般的热熔寿命在10左右吧:victory:
回复
zfzfww
2008年07月23日 13:52:55
7楼
要求埋地管道不能有接头的。房子要住50年呢,最好给换管道。实在不行把接头露在地面以上墙边。
回复
fyghc
2008年07月25日 10:01:57
8楼

这个是正确的方法
回复
sdp2015
2008年10月03日 16:41:50
9楼
JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程

第5.3.4条 埋设于填充层内的加热管不应有接头。
第5.3.5条 施工验收后,发现加热管损坏,需要增设接头时,根据不同材质的塑料加热管采用热熔插接式连接或卡套式、卡压式铜制管接头。采用铜制管接头时应在外部增设防腐及其保护措施。铜管宜采用机械连接和焊接连接。无论采用何种接头,在装饰层上应设有明显标志
回复
minyan11
2008年10月04日 18:49:04
10楼
建议换掉。
回复
cys2221
2008年10月13日 16:45:13
11楼
换掉的费用太高了!楼主的水泥肯定做好了!
回复

相关推荐

APP内打开