在变电站互感器二次回路实际负荷的现场测试中,经常要给不运行的互感器二次回路加平衡的三相交流电压或电流。给电压互感器二次回路加的电压最大是100V,给电流互感器二次回路加的电流最大的是2A.希望是可以实现。在选设备的环节上有了很大的困难。比如说调压器的型号,最好的是能满足的要求,但是体积又小,重量要轻。还有隔离变压器的选择等等。制作这么一个试验电源需要些什么,请各位有经验的师傅指点指点。 谢谢!祝好心情,工作愉快!
自己制作很麻烦,我门公司用的是北自控提供的一款三相仪表校验仪,很不错。他有100V、150V、380V、450V、750V等多个电压档。电流5A,10A、50A等档位。可以测量电压、电流、功率、功率因数、频率等各种仪表,包括三相电度表也可以啊。
回复
3楼
自己制作一只三相380V|3x100V,50VA的控制变压器就可以提供三相平衡的100伏电源了,再买一台100瓦三相自偶变压器,一只三相380V|3x6.3V100VA的控制变压器,把380|6.3V的变压器接在三相自偶变压器的负荷侧,带上380|6.3V100VA的负荷慢慢从低电压到高电压调节直至2A为止即可。
回复
4楼
其实我原来也想应该是有得卖的,只是想在业余的时间搞个小东西,合适自己用就好了。
回复
5楼
有时间去机电市场看看有没有合适的,搞回来自己摆弄摆弄。
谢谢您的建议!
回复
6楼
自己做有两方面的缺点:
1、何种大,重量小不下来;
2、测量精度低。
只是简单的电流二次回路阻抗测量,做一个交流恒流源就可以了。
我们做试验用的是微机型电流电压发生器,可以提供二路三相0~50A电流和0~100V一路三相电压,精度高,因现都用综保,只给电流不加电压,保护会闭锁,差动保护需要加二路三相电流(相位可调),没有它,无法做保护试验了!当然,这家伙价格很高。
回复
7楼
可以提供一下那家伙的照片吗?
回复
8楼
应该有调压器才对,没有调压器怎么调节呢?
回复
9楼
能说一下微机型电流电压发生器的型号吗?
回复
10楼
互感器误差试验,通常都是几百上千安的电流,电压有10-35Kv,还是采购正规的电流电压发生品更好。
回复
11楼
用继电保护校验仪,很方便