自藕降压启动方式中,主回路的断路器,接触器,自藕变压器,热继电器如何选?我个人不成熟看法如下,请各位指教:断路器按电机额定电流1.5倍选,瞬动整定在电机额定电流的10倍左右馈电接触器(包括馈电给自藕变压器的接触器)按电机额定电流选,变压器星点接触器按电机额定电流65%选。自藕变压器按不小于电机功率选(如负载有特殊要求另行考虑)热继电器根据接线方式选择(如放在主回路上则按电机额定电流整定,如通过电流互感器则根据互感器变比进行选择)。
自藕降压启动方式中,主回路的断路器,接触器,自藕变压器,热继电器如何选?
我个人不成熟看法如下,请各位指教:
断路器按电机额定电流1.5倍选,瞬动整定在电机额定电流的10倍左右
馈电接触器(包括馈电给自藕变压器的接触器)按电机额定电流选,变压器星点接触器按电机额定电流65%选。
自藕变压器按不小于电机功率选(如负载有特殊要求另行考虑)
热继电器根据接线方式选择(如放在主回路上则按电机额定电流整定,如通过电流互感器则根据互感器变比进行选择)。