最近做了几个大的油机工程,油机功率是2000KW,照计算油机额定电流有3788A。我每相配置240电缆8根,根据接地规范,地线为相线的一半。可建设单位觉得油机接地线没必要用到4根电缆。请各位高手帮忙,是否必须用4根电缆作为接地线,或者可以用其他什么材料来替代?

最近做了几个大的油机工程,油机功率是2000KW,照计算油机额定电流有3788A。
我每相配置240电缆8根,根据接地规范,地线为相线的一半。可建设单位觉得油机接地线没必要用到4根电缆。
请各位高手帮忙,是否必须用4根电缆作为接地线,或者可以用其他什么材料来替代?
免费打赏
高瞻
2008年07月14日 17:53:53
2楼
我也疑惑,顶上去,等高人。
回复
hanqiangding
2008年07月14日 22:09:52
3楼
我也顶一下,希望高手来详细解答一下。
可以不用地线吗?反正机房里四周都会做接地镀锌扁铁,两处设备都接地(同一接地系统)
回复
lingxuct
2008年07月15日 06:34:43
4楼
2000KW的功率,为什么用低压供电?
如果10KV供电,电流只有136A左右;用6KV也只有226A,接地可以现场做一个,不需要从电源侧引过去了。
回复
mxq830810
2008年07月15日 09:41:10
5楼
支持楼主,为什么不用高压呢,多方便,经济系也好。
回复
fjpdi
2008年07月15日 10:49:33
6楼
建设单位用惯低压
高压没用过,维护人员不熟悉,不方便。
哪位高人指点一下。
回复
fjpdi
2008年07月15日 21:54:21
7楼
有没有哪位高人指点一下
回复
lingxuct
2008年07月16日 03:44:24
8楼
喜欢听就用高压,用低压是劳命伤财!
回复
zcliang_007
2008年07月17日 18:10:16
9楼
谢谢楼上的大虾们。。。:lol
回复