消防泵由于压力高,电机过载应如何处理
ljduo01
ljduo01 Lv.2
2008年07月14日 09:42:22
只看楼主

消防泵由于压力高,电机过载应如何处理 ,加设稳压阀是否可行

消防泵由于压力高,电机过载应如何处理 ,加设稳压阀是否可行
免费打赏
hzw01892
2008年07月14日 18:55:50
2楼
过载是因为出水压力过低,流量太大的缘故吧,我看是你哪里没设减压设施的原因
回复
ljduo01
2008年07月15日 08:43:38
3楼
消防泵由于压力高,电机过载应如何处理
回复
zjf2002
2008年07月16日 16:19:42
4楼
加设稳压泵维持管网在准高压状态,消防泵启动时为满载启动,降低了启动电流。是完全可行的。
但楼主所说的问题几乎是不存在的。如果是临时高压制的高层建筑,由高位水箱稳压,消防泵出口压力是在满载状态;如果是稳高压制中的消防泵,本身配有稳压泵(按常规扬程应略高于消防主泵),消防泵也是在满载状态。不知楼主是啥系统,说来学习学习。
另:好像有一种叫水力控制阀(也叫水泵控制阀),装在水泵出口,可以解决空载启动,楼主可以了解一下。
回复
zjf2002
2008年07月16日 16:24:17
5楼
不好意思,把“稳压阀”看成“稳压泵”了,罗嗦了一大通。不过,楼主所说的稳压阀,可能就是我说的水力(泵)控制阀。:L
回复