如此怪事请高手帮忙
hou48411
hou48411 Lv.6
2008年07月13日 22:00:42
只看楼主

我厂原变压器容量不够用,(100KVA)换了一台400KVA的,上电以后选出两台设备调整了相序。第二天发现两个杂物电梯不能启动。不知何故。望指点迷津。谢谢

我厂原变压器容量不够用,(100KVA)换了一台400KVA的,上电以后选出两台设备调整了相序。第二天发现两个杂物电梯不能启动。不知何故。望指点迷津。谢谢
免费打赏
2001xudong
2008年07月15日 17:13:21
12楼
看来你也不是电工,!
回复
dz5688
2008年07月15日 19:34:34
13楼
是不是新式电梯啊,是的话。那就是你的相序反了,新式电梯自带相序自检电路。反了就不工作。
回复
hou48411
2008年07月15日 20:47:34
14楼
有过载、缺相、限位或相序判别等。电梯是组组装的。
回复
hou48411
2008年07月15日 20:50:33
15楼
(看来你也不是电工,!)想问一下12楼的高人只有电工才可以问吗?
回复
hou48411
2008年07月15日 20:52:24
16楼
对以上各位师傅包括12楼的认真答疑表示诚挚的感谢。
回复
一指慢
2008年07月15日 21:04:12
17楼

hou48411 发表于 2008-7-15 20:50:(看来你也不是电工,!)想问一下12楼的高人只有电工才可以问吗?
那楼上回帖的各位就一定都是电工啦!究竟哪位说的对呢?
12楼的2001xudong 电工,你认为是什么原因呢?何不发表高见。
回复
2001xudong
2008年07月15日 23:12:49
18楼
电梯的问题.,会修你就修,不会修请人修.你也可以在电梯电闸箱里调下相序试试看行不行,
回复
hegang2067
2008年07月17日 22:13:48
19楼
没看明白,怎么上电后调整相序?正常更换变压器应使原来高低压相序一致,如果牵扯高压计量箱更换,检查一下相位和相序,杂物电梯应该没问题.
回复
hnxyma
2008年07月18日 00:02:30
20楼
俺学浅,学习中,.......主楼要是解决好了能发表出来解决的问题和方法吗?
可以供大家参考和学习,谢谢.
个人认为是相续问题,
要是电梯坏了不会两个同时坏吧,
回复
hou48411
2008年07月18日 23:04:30
21楼

因为换了大的变压器,低压线也一起换了大的。这样相序就和原来不同了。以其它设备为准调了相序,但电梯不能启动(我是过去帮工,对该厂设备不熟悉)。经查,电梯控制部分带有相序判别电路,致使产生该现象。在电梯供电处调整相序后就正常了。

[ 本帖最后由 hou48411 于 2008-7-18 23:13 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开