论文简介: 目前,一般企业高压供电系统中均为10KV系统,较多采用的是直流操作的定时限过电流保护和瞬时电流速断保护。我厂为双路10KV电源、高压母线分段虽能联络但不能自动投入的供电系统方式。本文提出因原有变压器继电保护装置是由电磁式分立单元构成,保护装置运行年久,元件已经进入老化期,导致保护特性变坏,维护调试困难,可靠性降低,严重威胁到供配电的安全,同时继保室所处的环境受到污水处理站发出的硫化氢的影响,触点变黑碳化;每年总存在2-3次的误动或拒动现象。强调本论文是一项已经完成并且正常使用中的设备技术改造项目,采用新型的SPAJ 140C型组合式过流电流与接地故障继电器来代替原有的继电保护方式;在该项目中我本人承担工作为:提出技改主论、组织施工和调试,相关的标准化技术资料汇编与存档。
目前,一般企业高压供电系统中均为10KV系统,较多采用的是直流操作的定时限过电流保护和瞬时电流速断保护。