圈梁和构造柱
lz_l007
lz_l007 Lv.2
2005年03月11日 11:45:25
来自于砖混结构
只看楼主

我搞了个二层传达,单层高2.7m,只设圈梁无构造柱,3.3m*5.2m(两间3.0+2.2=5.2),请问,这么小的建筑,构造柱应可以省去吧?请高手门指教。另外,圈梁的拐角处设怎样的拉结筋。

我搞了个二层传达,单层高2.7m,只设圈梁无构造柱,3.3m*5.2m(两间3.0+2.2=5.2),请问,这么小的建筑,构造柱应可以省去吧?请高手门指教。

另外,圈梁的拐角处设怎样的拉结筋。
免费打赏
superstar2202
2005年03月11日 17:00:36
2楼
几度区啊?不过按常理不设构造柱是没问题的。至于圈梁拐角的拉结筋的设置可参砌体结构设计规范中的构造措施。(我记不太清怎么说的了)
回复
wsp79119
2005年03月11日 21:50:38
3楼
宜设,抗震规范中将抗震措施和抗震构造措施,即使不设构造柱能计算通过,也要考虑构造措施。
回复
chifenglixin
2005年03月12日 11:10:47
4楼
不抗震没必要设构造柱,你没说清楚
回复
lz_l007
2005年03月12日 16:45:08
5楼
长见识了,多谢
回复
comeapple
2005年03月12日 20:29:42
6楼
抗震规范中将抗震措施和抗震构造措施,也要考虑构造措施。
回复
温员外
2005年03月18日 11:42:59
7楼
那构造柱的设置有没限制,如几米设一个。还有就是高窗处的圈梁如何设置
回复
bao.yi.shun.cgh
2005年03月21日 16:22:30
8楼

考虑抗震要求,墙长大于5m需设构造柱,墙高大于4m需设圈梁。可以和原有圈梁断开设于窗顶,但窗两端伸出长度需参考规范要求。
回复
violent007
2005年03月27日 00:33:57
9楼
我个人认为对于此类次要建筑是可以省略的
别忘了
有些的方的传达还是临时的简易房
回复
tjzys
2005年03月27日 02:22:01
10楼
构造柱可以省去,参见〈抗规〉表7。3。1砖房构造柱设置要求。
回复
victorlei2001
2005年04月02日 15:45:42
11楼

如果QL碰到高窗时就需要将QL断开,但在高窗顶部仍要高QL,而且这两道QL必须有一定的搭接长度,搭接长度为两QL垂直距离的两倍。
回复

相关推荐

APP内打开