高层建筑强电桥架需要防火型的吗?

高层建筑强电桥架需要防火型的吗?
免费打赏
rencom886ppa
2008年07月12日 18:18:34
2楼
消防线路按照规范需要防火处理。但在管井内可以不用处理
回复
ever_po
2008年07月15日 16:31:52
3楼
高规说明如果采用防火或内火电缆就可以不用防火桥架
回复
高瞻
2008年07月15日 18:20:27
4楼
普通回路是不需要的,最好也别有,散热不好影响导线载流量
回复
zcliang_007
2008年07月17日 20:34:42
5楼
是的,防火电缆可以直接用普通的梯级桥架敷设。:lol
回复
众意茗茶
2008年07月18日 22:07:18
6楼
根据高规要求为如下:
9.1.4 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;
9.1.4.2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;
9.1.4.3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接敷设;
9.1.4.4 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。
回复
zhou327
2008年07月19日 06:13:13
7楼
谢谢分享!!!
:victory: :victory: :victory:
回复