请教各位高手,做水系统时,南方地区(南京地区)的补水系统需要设置软化水器吗?
请教各位高手,做水系统时,南方地区(南京地区)的补水系统需要设置软化水器吗?
2楼
不知道有没有做过南京地区项目的大虾,对南京地区的水质了不了解,我听说南京的水比较好,不用设软化水器,不知真否?
回复
3楼
为了让设备更长久的运行,冷冻水管里流淌的尽量是软化水.即使是补水.
回复
4楼
要是不做软化水,运行时间2年后大概就要做水质处理了,^_^,我们单位基本都是做水处理过了
回复
5楼
中国的水质不是很好,可以设一个流量型软化水器,系统失水量不大的情况下,费用不会很高,软水器的投资的增加,总比主机设备投资便宜多了,没有坏处的
回复
6楼
最好是设置软水,冷却水可以不设,如果条件允许还是加一个水处理器,水处理毕竟是一个很麻烦的事情!何况空调一旦运行停下来的时间就少啊!
回复
7楼
应该是在冷却水系统上设置一个,一般冷却水系统的补水量是很大的,而且冷凝器是此系统中温度最高的部分,水垢最容易在冷凝器中形成。而冷冻水系统则不同,它一般是闭式系统,不怎么需要补水,且蒸发器是系统中温度最低的部分。所以,应该在冷却水系统上设一个,冷冻水系统上可不设。
回复
8楼
一般冷却塔的补水量是其额定流量的百分之一到一点五,比如一台流量为100立方米每小时的冷却塔,运行10小时的话,补水量为10吨!试想想,日积月累的,水中的钙,镁离子浓度会到什么程度?
回复
9楼
应该依据当地的水质条件来决定设不设软水设备
回复
10楼
最好是设置软水,冷却水可以不设,如果条件允许还是加一个水处理器,水处理毕竟是一个很麻烦的事情!何况空调一旦运行停下来的时间就少啊!
管他水质好坏呢,设