2楼
抑制3次及以上谐波 电抗率选12%
抑制5次及以上谐波选电抗率4.5~6%
只用于抑制分合闸涌流电抗率1%
回复
3楼
精辟!
还要注意额定工作电流(即功率问题)。
回复
4楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
5楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
6楼
专业生产(高低压、平波、滤波、进出线、启动、限流)电抗器,(控制、升流、隔离、自耦、高压、大电流、调N线、DG点焊机用)变压器等。产品性能均达到国家和行业标准,产品以通过电力工业无功补偿成套装置质量检测中心检测并取得了检测报告及万泰ISO9001:2000质量管理体系认证。
联系人:吴志勇 电话:0571-86790250 /15867104119 QQ:49584301
http://49584301..com----电抗器解答
回复
7楼
回复
8楼
受教了
回复
9楼
但用户不知谐波次数怎么选?
回复
10楼
一般要看当地的系统的谐波状况,这种要找调度拿资料。但是如果是大系统的如500kV站,一般先用一组电抗率选12%,两组电抗率4.5~6%搭配。
回复
11楼
一般用户采用干式变的话是DY0接线的,电源侧的三次谐波不会进到用户侧,同样用户侧的三次谐波也到不了电网。至于五次以上谐波,正常情况下电网中也会满足要求的。而用户侧的谐波是根据用户的用电设备而定的,设备供应商都有有关的数据的。
回复