求助:泵房地面标高比水池标高高的解决方法
havoclee
havoclee Lv.3
2008年07月11日 17:10:39
只看楼主

遇上一个泵房改造工程原有的泵房 包括生活水泵 消防水泵 自喷水泵都需要保留 但原有水池拆了(估计水池底标高-3.0米)在别处新建个水池(水池底标高-9.0米),新水池距离原泵房15米。水泵吸水管要从新水池处节过去……!高规规定消防水泵要自灌吸水?各位达人,怎么解决啊?

遇上一个泵房改造工程
原有的泵房 包括生活水泵 消防水泵 自喷水泵都需要保留 但原有水池拆了(估计水池底标高-3.0米)在别处新建个水池(水池底标高-9.0米),新水池距离原泵房15米。
水泵吸水管要从新水池处节过去……!

高规规定消防水泵要自灌吸水?各位达人,怎么解决啊?
免费打赏
zihao
2008年07月16日 15:48:15
12楼
消防用的话要求可靠性要高,但底阀一般质量很差,用久了就关不住水了,估计这种引水方式不保险。
回复
liucong0308
2008年07月16日 15:51:07
13楼
吸水口 加一止回阀,在加一组 真空泵
回复
nianyu
2008年07月17日 16:22:49
14楼
既然写了是自灌启动,那么像真空引水类似的东西能通过么
回复
havoclee
2008年07月17日 22:51:04
15楼
谢谢大家指点 本人还在疑惑中 希望大家能有更好的意见赐教
回复
ley
2008年07月18日 18:06:10
16楼
泵房标高在几米?
假如9-3=6m,原泵怎么吸?设真空罐也无法吸上来。
甲方不希望更换原有泵组,那叫他自个去做好了,那是根本做不到的,
除非设潜水泵,什么加底阀、止回阀,没有!
回复
shuipump
2008年08月07日 22:05:03
17楼
关键是甲方不想换泵,那样要花钱!!
所以,只有改变安装高度~
回复
zhouxu360
2008年08月09日 10:45:40
18楼
规范为什么会考虑自灌呢?
这是由于消防水泵有自动启动和备用泵自动互投及备用电源自动切换的要求,在任何时间都可能有启动的可能,因此必须采用自灌式吸水。但实际情况呢,高规的规范条文解释这么讲:自灌式吸水的消防水泵比充水式水泵节省充水时间,启动迅速,运行可靠。因此,规定消防水泵应采用自灌式吸水。由于近年来自灌式吸水种类增多,而消防水泵又很少使用,因此规范推荐消防水池或消防水箱的工作水位高于消防水泵轴线标高的自灌式吸水方式。若采用自灌式有困难时,应有可靠迅速的充水设备。
下面是提高水泵吸水性能的几种解决方案...
回复
havoclee
2008年09月19日 20:45:17
19楼
多谢大家的意见
小弟学习了
回复
水水水12345
2008年09月19日 21:54:00
20楼
不是有个同步排吸泵嘛
效果很好,有些地方的消防部门还推荐使用呢
回复
马由
2008年09月20日 03:16:37
21楼


这个方法原理上可行,实际上可靠性很差。
底阀很容易坏,即使正常情况下也会轻微渗水,等于自来水补水管不断的失水。
初始通过验收可以,长久就麻烦了...