过压整定值计算问题请教
wy5829307
Lv.2
2008年07月11日 11:36:06
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
请教:10KV补偿系统PT二次侧 过电压整定值??? PT二次侧变比为100/1.732查了很多资料。没得到一个确定答案。现在国家标准是多少啊??
请教:10KV补偿系统
PT二次侧 过电压整定值??? PT二次侧变比为100/1.732
查了很多资料。没得到一个确定答案。现在国家标准是多少啊??
免费打赏
751209jqh
2008年07月14日 15:52:28
2楼
根据补偿电容器用的串并联数及最高运行电压进行计算得到。
回复
chengfuchun70
2008年07月15日 17:08:37
3楼
1、一般为1.05~1.1倍 2、相电压
回复
chym0822
2008年07月17日 10:41:13
4楼
电容器组台数的选择及其保护配置时,应考虑不平衡保护有足够的灵敏度,当切除部份故障电容器后,引起剩余电容器的过电压大于或等于额定电压的105%时,应发出信号;过电压超过额定电压的110%时,应动作于跳闸。
GB/T14285-2006 4.11.4条
回复
ashlli
2008年10月06日 11:50:39
5楼
呵呵不要说大家都知道的事情,问你们动作时间整定值要设置多少呢??是不超过60秒呢还是在3到5分钟之间呢
回复