关于制冷机房和水泵房里的电源柜控制柜是否可以靠墙安装,各个厂家好像都有些可以靠墙安装,从前面接线的柜型,比如施耐德B柜就可以靠墙,但是如果靠墙,规范里是不是容许呢,审图会不会提问题,规范里好像没有明确写可以靠墙的,帮忙解答,谢谢。
关于制冷机房和水泵房里的电源柜控制柜是否可以靠墙安装,各个厂家好像都有些可以靠墙安装,从前面接线的柜型,比如施耐德B柜就可以靠墙,但是如果靠墙,规范里是不是容许呢,审图会不会提问题,规范里好像没有明确写可以靠墙的,帮忙解答,谢谢。
2楼
还有赛安的GHD8柜可以靠墙吗
回复
3楼
配电柜,控制柜前后好像应该留有一定操作维护的空间吧。
回复
4楼
可是很多情况都有靠墙的,迷惑中
回复
5楼
距墙3cm安装是可以的
回复
6楼
就是靠墙安装,后面也要留200的空间
配电柜可以靠墙安装,但是要求柜前操作和维修的那种
回复
7楼
靠墙安装的工程海了去了,没问题的
回复
8楼
规范上有写吗?好像没有
回复
9楼
取决于你的配电柜,如GGD是前侧操作后侧维修,据墙得有维修空间,而XL21柜则是单面操作单面维修,就可以靠墙安装了
回复
10楼
赞一个 顶一个
回复
11楼
lixingbao2008 发表于 2008-7-14 09:13 规范上有写吗?好像没有规范上写的屏后距离,不已经写明是屏后操作、维护时的情况么?你的配电控制箱不需要后操作、后维护,自然不受此条文约束。
回复