我单位一台冷干机,采用水冷式冷凝器,最近老是压力控制器跳,按复位后开启一会又跳,两个压力表显示都比平常高许多,请教什么原因?
我单位一台冷干机,采用水冷式冷凝器,最近老是压力控制器跳,按复位后开启一会又跳,两个压力表显示都比平常高许多,请教什么原因?
2楼
是蒸发器漏了,空气进到系统,导致高压升高。还有可能是冷凝器脏使高压过高而保护。
回复
3楼
多谢!冷凝器刚清过,出水管很热
回复
4楼
1. 环境温度可能高
2. 压缩空气温度高
3.进水温度怎样
看看以上三样或许能帮助你
:handshake
回复
5楼
冷凝器出水有多热?多少度?是不是冷却水流量不足?提问题最好带上具体的参数,这样才有利于分析原因。
回复
6楼
感觉进水量少
回复
7楼
1是水冷的 跟环境温度的关系不大的
2说实话 要是冷凝器冷却效果比较好的话 压缩空气温度高 表现出来的是 低压比较高 高压正常的
3进水温度比较关键 还有进水水量 这个要重点关注
4上面说的 应该检查起来比较快 如果全不是 那就有可能是蒸发器漏了
回复
8楼
哪家公司的冷干机?叫售后解决
回复
9楼
这是什么话
要分析是否压力表有问题,触点怎么样。再分析系统是否蒸发能力差的原因
回复