紧急求助,一路市电一路应急发电机组,可以用ATS切换吗?
alecdu1
alecdu1 Lv.2
2008年07月10日 11:05:37
只看楼主

市电作为常用电源,柴油发电机组作为备用电源,启动需15S时间,且为人工手动启动(必须在转速达到1500才可).这样的双电源可以用ATS自切换装置吗?如果不可以用,那应该用什么切换方式吗?人工切换?ATS工作时利用控制器,当常用回路断电时,控制器控制开关转至备用电源,需约0.2s,但如果备用回路在短时间内没有电源是否也能正常转换?小弟感觉很迷惑,请求各位予以解答.

市电作为常用电源,柴油发电机组作为备用电源,启动需15S时间,且为人工手动启动(必须在转速达到1500才可).这样的双电源可以用ATS自切换装置吗?如果不可以用,那应该用什么切换方式吗?人工切换?

ATS工作时利用控制器,当常用回路断电时,控制器控制开关转至备用电源,需约0.2s,但如果备用回路在短时间内没有电源是否也能正常转换?小弟感觉很迷惑,请求各位予以解答.
免费打赏
jianxiong198406
2008年07月10日 12:22:06
2楼
可以的,ATS先切到发电机回路,同时ATS也发送一个信号给发电机,等待发电机启动:lol
回复
lingxuct
2008年07月10日 12:35:27
3楼
自备发电机与市电之间,从安全角度出发(防止返送电),必须装双投刀闸,但不一定用ATS双电源切换,因ATS是快速切换装置,而发电机最快也要15S的起动时间。
从防止返送电考虑,双投刀闸是最可靠的,也是各地电力部门要求的。
如果切换时间不能太长的一、二级用电设备,不应用发电机作为备用电源,应该用EPS这种能快速切换的应急电源。
回复
alecdu1
2008年07月10日 16:07:14
4楼
谢谢楼上的.
双投刀闸需手动切换,15S内手动切换不一定能完成吧?
回复
wutaixiong
2008年07月10日 16:41:05
5楼
可以的,双电源有PC级和CB级,这样的情况个人认为选择CB级比较合适!可以采用延时转换

[ 本帖最后由 wutaixiong 于 2008-7-10 16:43 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开