从来没有见过的压缩机故障
创造明天2188
2008年07月10日 00:29:04
来自于制冷技术
只看楼主

我之前有个朋友碰到一个非常奇怪的问题,就是压缩机开始工作的前几分钟都是正常的,制冷也正常,但压力是低压0.3MP,高压1.3MP,高压比正常的时候高了点。压缩机是10P 美国谷轮涡旋机,工作6分钟以后,压缩机的高低压力相等了,等积分钟重新开机重复这个故障,该系统更换过过滤器和膨胀阀,在更换这两个零件之前是正常的,请问有人见过这种现象吗,应该如何修理。谢谢各位高手。

我之前有个朋友碰到一个非常奇怪的问题,就是压缩机开始工作的前几分钟都是正常的,制冷也正常,但压力是低压0.3MP,高压1.3MP,高压比正常的时候高了点。压缩机是10P 美国谷轮涡旋机,工作6分钟以后,压缩机的高低压力相等了,等积分钟重新开机重复这个故障,该系统更换过过滤器和膨胀阀,在更换这两个零件之前是正常的,请问有人见过这种现象吗,应该如何修理。

谢谢各位高手。
免费打赏
创造明天2188
2017年11月24日 15:35:27
24楼
一转眼快10年了,今天登陆看一下,一直没有回复大家,抱歉了。 那台冷库的压缩机后来修好了,是活塞式压缩机,阀片坏了,等于是高压阀片坏了,压缩机串气了。
回复
1ping1
2017年11月28日 11:10:11
25楼
新人受教,谢谢分享!