从来没有见过的压缩机故障
创造明天2188
2008年07月10日 00:29:04
来自于制冷技术
只看楼主

我之前有个朋友碰到一个非常奇怪的问题,就是压缩机开始工作的前几分钟都是正常的,制冷也正常,但压力是低压0.3MP,高压1.3MP,高压比正常的时候高了点。压缩机是10P 美国谷轮涡旋机,工作6分钟以后,压缩机的高低压力相等了,等积分钟重新开机重复这个故障,该系统更换过过滤器和膨胀阀,在更换这两个零件之前是正常的,请问有人见过这种现象吗,应该如何修理。谢谢各位高手。

我之前有个朋友碰到一个非常奇怪的问题,就是压缩机开始工作的前几分钟都是正常的,制冷也正常,但压力是低压0.3MP,高压1.3MP,高压比正常的时候高了点。压缩机是10P 美国谷轮涡旋机,工作6分钟以后,压缩机的高低压力相等了,等积分钟重新开机重复这个故障,该系统更换过过滤器和膨胀阀,在更换这两个零件之前是正常的,请问有人见过这种现象吗,应该如何修理。

谢谢各位高手。
免费打赏
cc222cc
2008年07月16日 22:08:11
12楼
:lol 可能是制冷剂加多了,或者是膨胀阀调节太小
回复
zhe2391
2008年07月24日 15:18:14
13楼
高低压串气或是膨胀阀开过大,机子运行几分钟后底压回升压缩机保护
回复
khzwf
2008年07月29日 10:13:20
14楼
菜鸟级别没劲!!!!!!
回复
wushaohua7788
2008年08月16日 16:29:05
15楼
是压缩机排气止回阀变形串气!本人遇过很多例,zr125kc、zr144kc、zr99kc都会这样

创造明天2188:当时请一个家电维修单位的技术人员维修了一个星期,都修不好,最后到广州海珠北路找一个做制冷工程的,过来一看就说是压缩机的高压阀片坏了,拆下来换一个就可以了。技术真是了得,说穿了技术就是一层纸,戳穿了就不值钱了。

回复
创造明天2188
2015年10月16日 12:04:21
16楼
最后检查出来是压缩机活塞阀片坏了
回复
keqianggod
2015年10月20日 22:07:15
18楼
eliang2188 发表于 2015-10-16 12:04 最后检查出来是压缩机活塞阀片坏了哥!涡旋机有活塞吗 ?误导人也不是这么个误导法啊!才要说是涡旋盘超温保护导致,结果看到您这机竟然是活塞的!~
回复
看蒲公英飘过
2015年10月21日 15:11:47
19楼
如果确定压缩机处于工作状态,没有泄压的旁通管路,应该是压缩机完蛋了!
回复
summer123xia
2015年10月26日 22:46:46
21楼
荣昌制冷 发表于 2008-7-13 16:01 加液过量,压力平衡时压缩机处保护停机状态。ASTP保护。此时压缩机没有吸排气,但是电机在工作,长时间后马达保护器会动作,动作后的表现是电机开路。必须让压缩机冷却后才能开机。
回复
summer123xia
2015年10月26日 23:35:09
22楼
summer123xia 发表于 2015-10-26 22:46 ASTP保护。此时压缩机没有吸排气,但是电机在工作,长时间后马达保护器会动作,动作后的表现是电机开路。 …恩,半封及活塞机都没弄过。:):)
回复
创造明天2188
2017年11月24日 15:33:48
23楼
dyg12 发表于 2008-7-14 10:10 压机串气了吧,另看看电流也有可能热保护这个是活塞式压缩机,后面请别人过来检查出来了,是压缩机的活塞阀片坏了,更换以后就正常了,效果很好。