TAT计算结果的正确性判断
tianshui2000
2005年03月10日 23:20:36
来自于PKPM
只看楼主

计算结果的正确性判断 (摘自TAT1998-10用户手册) 高层建筑结构布置复杂,构件很多,计算后数据输出量很大,如何对计算 结果进行分析是非常重要的问题。我们必须根据工程设计经验,对计算结构进 形分析、判断,根据其正确与否,来判断计算模型简化是否合理,输入数据是 否正确,从而决定该结果能否作为施工图设计的依据。 计算结果的大致判断可以按以下的项目进行。(不包括含有多塔、错层等

计算结果的正确性判断
(摘自TAT1998-10用户手册)
高层建筑结构布置复杂,构件很多,计算后数据输出量很大,如何对计算
结果进行分析是非常重要的问题。我们必须根据工程设计经验,对计算结构进
形分析、判断,根据其正确与否,来判断计算模型简化是否合理,输入数据是
否正确,从而决定该结果能否作为施工图设计的依据。
计算结果的大致判断可以按以下的项目进行。(不包括含有多塔、错层等
特殊结构)
15.1 自振周期
对于比较正常的工程设计,其不考虑折减的计算自振周期大概在下列范围
中。
框架结构: T1=(0.12.--0.15)n
框架--剪力墙和框架--筒体结构:
T1=(0.06--0.12)n
剪力墙结构和筒中结构:
T1=(0.04--0.06)n
式中 n为建筑层数。
第二及第三周期近似为:
T2=(1/3--1/5)T1
T3=(1/5--1/7)T1
如果计算结果偏离上述数值太远,应考虑工程中截面是否太大、太小,剪
力墙数量是否合理,应适当进行调整。反之,如果截面尺寸、结构布置都正确,
无特殊情况而偏离太远,则应检查输入数据是否有错误。
以上判断是根据平移振动振型分解方法来提出的,考虑扭转耦连振动时,
情况复杂很多,首先应挑出与平移振动对应振型来进行上述比教,至于扭转周期
的合理数值,由于经验不足尚难提出合理的数值。
15.2 振型曲线
在正常的计算下,对于比较均匀的结构,振型曲线应是比较连续光滑的曲线
(附图一),不应有大进大出,大的凸凹曲折。
第一振型无零点;第二振型在(0.7-0.8)H处;第三振型分别在(0.4-0.5)及
(0.8-0.9)H处。
15.3 地震力
根据目前许多工程的计算结果,截面尺寸、结构布置都比较正常的结构,其底
部剪力大约在下述范围内:
8度,二类场地 FEK=(0.03-0.06)G
7度, 二类场地 FEK=(0,015-0.03)G
式中, FEK为底部地震剪力的标准值,G为结构总重量。
层数多、刚度小时,偏于较小值;层数少、刚度大时偏于较大值;当其他烈度
和场地时,相应调整此数值。
但计算的底部剪力小于上述数值时,宜适当加大截面、提高刚度、适当增大地
震力以保证安全;反之,地震力过大,宜适当降低刚度以求得合理的经济技术指标

15.4 平位移指标
水平位移满足《高层规程》的要求,是合理设计的必要条件之一。但不是充分
条件,即是说:合理的设计,水平位移应满足限值;但是水平位移满足,还不一定
是合理的结构,还要考虑周期、地震力的大小等综合条件。
因为,抗震设计时,地震力的大小与刚度直接相关,当刚度小,结构并不合时,
由于地震力也小,所以位移也有可能在限值范围内,此时并不能结构合理,因为它
的周期长,地震力小,并不安全。
新《高层规程》位移限值放松较多,较容易满足,所以还应综合其他因素。
其次,将各层位移连成位移曲线,应具有以下特征:
剪力墙结构的位移曲线具有悬臂弯曲梁的特怔,位移越往上增大越快,成外弯
形曲线(图二A);
框架结构具有剪切梁的特怔,越往上增长越慢,成内收形曲线(图二C);
框架--剪力墙和框架--筒体结构处于两者之间,为反S形曲线,接近一直线
(图二B);
在刚度较均匀的情况下,位移曲线应圆曲光滑,无突然的凸凹变化和折点。
5.5 内外力平衡
平衡条件程序TAT本身已严格检查,但为防止计算中的偶然因素,
必要时可检查底层的平衡条件:
∑Ni=G
∑Vi=∑P
Ni为柱、墙在单组重力荷载下的轴力,其和应等于总重量G,校核时,
不应考虑分层加载。
Vi为风荷载作用下的底层墙、柱剪力,求和时应注意局部坐标与整体
坐标的方向的不同,∑P为全部风力值。注意不要考虑剪力调整。
对于地震作用不能校核平衡条件,因为采用SRSS法或CQC法进行内力
组合后,不再等于总地震作用力。
15.6 对称性
对称结构在对称力作用下,对称的内力与位移必须对称。TAT程序本
身已保证了计算结果的对称性。如有反常现象应检查输入数据是否正确。
16.7 渐变性
竖向刚度、质量变化较均匀的结构,在较均匀变化的外力作用下,其
内力、位移等计算结果自上而下也均匀变化,不应有大正大负、大出大进
等突变
15.8 合理性
设计较正的结构,一般而言不应有太多的超筋截面,基本上符和以下规
律:
1: 柱、墙轴力设计值绝大部分为压力。
2:柱、墙大部为构造配筋。
3:梁基本上无超筋。
4:除个别墙
免费打赏
tianshui2000
2005年03月10日 23:18:34
2楼
SATAWE 也一样
回复
tianshui2000
2005年03月18日 12:45:39
3楼
软件不同的功能如下:
TAT:采用薄壁杆件原理的空间分析软件,适用于一般多、高层建筑结构设计。
SATWE:基于壳元理论的空间有限元分析软件,适用于复杂多、高层建筑结构设计。
PMSAP:核心是通用有限元程序,适用于任意空间结构及复杂多、高层建筑结构设计。
回复
xaghw
2005年07月26日 09:11:06
4楼
很不错谢谢提供,对我们初学者很有帮助,支持。
回复
cooltao2001
2006年03月10日 00:24:35
5楼
很不错。。对我们初学者很有帮助,支持。
谢谢楼主的无私奉献。。
回复
shiandy1204
2006年03月16日 11:34:06
6楼
3k
回复
lunhui211
2006年03月29日 12:47:27
7楼
谢谢了 !
回复
bofei_2000_2000
2006年03月30日 11:33:08
8楼
周期T1 T2 T3的比较是同一个方向吧?不如X方向.
回复
haozhi100
2006年08月03日 16:10:53
9楼
谢谢
回复
kaixinlanmao
2006年08月05日 10:30:30
10楼
.
谢谢,对我们新手来讲是很好的东西.
有个问题:是不是用了TAT,就不用用SATEWE了?
回复
b01061074
2006年08月19日 22:08:36
11楼
fsdfsdfsd
回复

相关推荐

APP内打开