市电作为常用电源,柴油发电机组作为备用电源,启动需15S时间,且为人工手动启动(必须在转速达到1500才可).这样的双电源可以用ATS自切换装置吗?如果不可以用,那应该用什么切换方式吗?人工切换?ATS工作时利用控制器,当常用回路断电时,控制器控制开关转至备用电源,需约0.2s,但如果备用回路在短时间内没有电源是否也能正常转换?小弟感觉很迷惑,请求各位予以解答.
市电作为常用电源,柴油发电机组作为备用电源,启动需15S时间,且为人工手动启动(必须在转速达到1500才可).这样的双电源可以用ATS自切换装置吗?如果不可以用,那应该用什么切换方式吗?人工切换?
ATS工作时利用控制器,当常用回路断电时,控制器控制开关转至备用电源,需约0.2s,但如果备用回路在短时间内没有电源是否也能正常转换?小弟感觉很迷惑,请求各位予以解答.
2楼
不能用ATS切换。因为停电时发电机启动需要十几秒钟。如果在发电机没有达到额定转速时,输出电压比较低,如果这时接入负荷会烧毁用电设备。再有此时发动机难以启动。——个人意见
回复
3楼
这要看发电机的性能,绝大多数都可以,比如MG ATS。但要注意ATS是否能直接启动发电机。
回复
4楼
这要看发电机的性能,绝大多数都可以,比如MG ATS。但要注意ATS是否能直接启动发电机。
回复
5楼
采用断路器开关位置闭锁,工作电源失压启动,柴油发电机满速后,如果工作电源断路器在跳位则合闸,柴油发电机启动不受其他条件限制,只有合闸需要限制,防止柴油发电机向系统供电;设置工作电源电压低延时跳工作电源断路器,其延时小于柴油发电机启动时间即可
回复