一个很讨厌的风管问题
nijun19840503
2008年07月09日 14:30:03
只看楼主

请问各位高人,图中风管长度应该计算到那个位置呢?小弟初学,又碰上了很挑剔的上司。计算书每个步奏都要......只能求教各位了,拜托了。

请问各位高人,图中风管长度应该计算到那个位置呢?

小弟初学,又碰上了很挑剔的上司。计算书每个步奏都要......

只能求教各位了,拜托了。

未命名.JPG

免费打赏
torlon
2008年07月12日 12:18:46
2楼
答案:B

好好看一下当地的定额上的计算规则,不同的地方会有差异的。
回复
doudouzhu627
2008年07月16日 14:35:08
3楼
我一般计算的时候都会算到散流器的边上涵盖散流器,不知道你到施工现场没有,在一个就是风管计算长度的时候风口之类的都不用扣除:)
回复
doudouzhu627
2008年07月16日 14:36:00
4楼
也就是C的长度:) :)
回复
rombach
2008年07月17日 00:17:27
5楼
C长度再加100-150
回复
hanger1984
2008年07月22日 12:03:49
6楼
你这个图 本身就画的不标准
哪有风管和散流器的连接这样表示的。。。
回复
cjx262
2008年07月23日 17:43:54
7楼
楼上说的有道理,风管到位后还要再加上一个立管的长度,你图纸上也没标示出来
回复
hujingkt
2009年03月06日 14:20:05
8楼
散流器比风管大这么多?
回复
airda
2010年01月22日 10:19:03
9楼
5楼的计算正确,C长度再加100-150