力博特LD58A 的除湿 怎么关也关不掉, 把出湿保险给拔掉了 压缩机还是启动,室内温度都到了19度了还在制冷.请教一下高手 湿度大的时候 怎么才能不让空调启动压缩机.除了更改设置湿度值.
力博特LD58A 的除湿 怎么关也关不掉, 把出湿保险给拔掉了 压缩机还是启动,室内温度都到了19度了还在制冷.请教一下高手 湿度大的时候 怎么才能不让空调启动压缩机.除了更改设置湿度值.
免费打赏
fanxuejunfanxue
2008年07月11日 10:41:50
2楼
一般德除湿都是降温才能除湿呀,要降温肯定压缩机要运行的了,压缩机运行,蒸发器才能有一个露点温度,故如没到湿度设定值的话,此机肯定运行。除非你在加一个温控装置,使它到温度时停止此机运行。
回复
大雪漫天
2008年07月11日 15:37:51
3楼
我看了半天没看懂什么意思?
你这是除湿机还是空调?
回复