电动机总功率580kW,其中2台90kW,效率93.5%;2台200kW,效率94.5%。我按设计手册算散热量:Q=1000η1*η2*η3*N*(1-η)/η,算出来有差不多11881kW;;通风量按手册公式:L=3600Q/cρ(tp-tw)算出来有1694.06万m³/h。怎么这么大呢?我:算错了?请各位高手指点。[ 本帖最后由 fcyqt 于 2008-7-8 18:08 编辑 ]

2008年07月08日 23:58:09
2楼
是一个小时4-5次吗?那有效功率与放热量之间的比值是多少呢?是怎样确定的呀?
但是给水排水设计手册上就是这个公式,用的就是电动机的安装功率算的。