我想问下雨水斗和下边的立管连接完,然后立管与水平管连接时,是否必须用双45度弯头连接,90度弯头可以吗???规范中我没查到这条,我们领导要求这样做。
我想问下雨水斗和下边的立管连接完,然后立管与水平管连接时,是否必须用双45度弯头连接,90度弯头可以吗???
规范中我没查到这条,我们领导要求这样做。
2楼
:P 不清楚楼主说的是什么管材,如果立管为塑料管的话,当然不行了,得用45度的,
正常情况是不允许采用90度的,规范有要求。
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242--2002
第5.2.15条
回复
3楼
我们采用的是镀锌钢管,沟槽连接
回复
4楼
高,就是高啊
是你们有钱还是建设单位有钱
回复
5楼
要用两个45度弯头.
回复
6楼
把三通斜起,一个45°弯头就够了。又美观。
回复
7楼
不是我们有钱,是建设单位有钱。
三通斜起?这个有点不太懂,本人工作,请朋友详细说明下好吗
回复
8楼
顺水三通,就90度的斜三通不行吗,直接就说90度的不行啊
回复
9楼
首先要明确管材。金属管时,立管与水平干管连接时,应考虑排水顺畅问题。UPVC时,应使用给水UPVC管件--顺水三通,斜向加一个45弯头。
回复
10楼
金属管材考虑排水顺畅问题是不是就是用双45度弯头啊??
回复
11楼
要做两个45的弯头 的。水流效果好点。
回复