我们厂里主电盘主开关630A下开关125A送至现场盘,现场盘主开关125A加热保护送给马达,现在每次跳闸直接跳主盘125的开关,为什么会这样?怎么解决
我们厂里主电盘主开关630A下开关125A送至现场盘,现场盘主开关125A加热保护送给马达,
现在每次跳闸直接跳主盘125的开关,为什么会这样?怎么解决
2楼
2个125的断路器,没有级差,跳哪个是随机的,不过有可能由于制造上的区别,上级125断路器容易跳些
另外,热保护多少的?过载保护不应有断路器完成,有2种情况
1、热保护大于125了,所以应该重新整定,因为我也不知道你电机是多大的
2、短路了。
回复
3楼
主盘至马达距离较长,考虑导线影响,下一级跳闸可能性较大
回复
4楼
严重支持2楼!
2个125的断路器,没有级差,跳哪个是随机的,不过有可能由于制造上的区别。
回复
5楼
关键是还有一种情况就是
125的没跳 反而上端630A的跳了
怎么也想不痛 一样型号的断路器
回复
6楼
我是新人,像发表点比较白痴的看法。
有没有可能现场盘主开关125A的坏了呢?
回复
7楼
这个问题没有人知道?
回复
8楼
现场主开关是隔离而不是断路器吧,热保护是加在电机回路里的。
回复
9楼
等高手前来帮忙拉,各位老大
回复
10楼
既然型号一样,你可以把两个125A的开关对调一下!看有没有什么变化。主开关下有几个分支?可能总体影响到主开关。
[
本帖最后由 hero_rayee 于 2008-7-11 12:35 编辑 ]
回复
11楼
现场盘因为是专用的,所以东西少,发热少。总盘里面东西多,发热大。现场盘不建议装设断路器。电机保护,有热继电器,或者电机专用保护就足够了。