我们厂里主电盘主开关630A下开关125A送至现场盘,现场盘主开关125A加热保护送给马达,现在每次跳闸直接跳主盘125的开关,为什么会这样?怎么解决

我们厂里主电盘主开关630A下开关125A送至现场盘,现场盘主开关125A加热保护送给马达,
现在每次跳闸直接跳主盘125的开关,为什么会这样?怎么解决
免费打赏
peca
2008年07月08日 16:56:01
2楼
2个125的断路器,没有级差,跳哪个是随机的,不过有可能由于制造上的区别,上级125断路器容易跳些
另外,热保护多少的?过载保护不应有断路器完成,有2种情况
1、热保护大于125了,所以应该重新整定,因为我也不知道你电机是多大的
2、短路了。
回复
加肥猫
2008年07月08日 17:38:51
3楼
主盘至马达距离较长,考虑导线影响,下一级跳闸可能性较大
回复
lingxuct
2008年07月08日 18:52:01
4楼
严重支持2楼!
2个125的断路器,没有级差,跳哪个是随机的,不过有可能由于制造上的区别。
回复
caoweiwei1212
2008年07月09日 13:41:39
5楼
关键是还有一种情况就是
125的没跳 反而上端630A的跳了
怎么也想不痛 一样型号的断路器
回复
violetloo
2008年07月09日 14:14:45
6楼
我是新人,像发表点比较白痴的看法。
有没有可能现场盘主开关125A的坏了呢?
回复
caoweiwei1212
2008年07月10日 11:27:41
7楼
这个问题没有人知道?
回复
smallfatba
2008年07月10日 13:34:31
8楼
现场主开关是隔离而不是断路器吧,热保护是加在电机回路里的。
回复
caoweiwei1212
2008年07月11日 10:57:33
9楼
等高手前来帮忙拉,各位老大
回复
hero_rayee
2008年07月11日 11:58:51
10楼
既然型号一样,你可以把两个125A的开关对调一下!看有没有什么变化。主开关下有几个分支?可能总体影响到主开关。

[ 本帖最后由 hero_rayee 于 2008-7-11 12:35 编辑 ]
回复
freeregistration
2008年07月11日 13:15:43
11楼
现场盘因为是专用的,所以东西少,发热少。总盘里面东西多,发热大。现场盘不建议装设断路器。电机保护,有热继电器,或者电机专用保护就足够了。