求助 钻牛角尖了 望解
83758096
83758096 Lv.2
2008年07月08日 15:46:19
来自于中央空调
只看楼主

无聊拿一个办公房间计算了次负荷 不含新风 8.257KW 湿负荷 不含新风 1.38kg/h 如果按室内露点温度送风 那么需要2400m3/h室内设计温度25度 湿度55% 采用直接蒸发式多联内机 大金V3样本9.0KW 送风量1620m3/h 即使10.0KW 送风量1680m3/h请教各位了 如果按露点送风 这样小风量肯定要结露 如果提高送风温度 温差小了 焓差也小 那么送风量更需要大1已经标配的室内机如何加大送风量

无聊拿一个办公房间计算了次负荷 不含新风 8.257KW 湿负荷 不含新风 1.38kg/h 如果按室内露点温度送风 那么需要2400m3/h
室内设计温度25度 湿度55%
采用直接蒸发式多联内机 大金V3样本9.0KW 送风量1620m3/h 即使10.0KW 送风量1680m3/h
请教各位了 如果按露点送风 这样小风量肯定要结露 如果提高送风温度 温差小了 焓差也小 那么送风量更需要大
1已经标配的室内机如何加大送风量
2通过什么手段如何控制送风温度调节送风温度 谢谢了
免费打赏
waj
2008年10月27日 15:27:21
2楼
你这个办公室面积也太大了,有7,80平米吧,不含新风送风量1620m3/h 够了。
回复

相关推荐

APP内打开